LTree2009 发表于 2010-7-2 21:00:08

关于接地形式的确定问题

论坛这几天好些关于接地形式的问题。
特别是关于厂区多个单体的接地形式的定性的问题。
个人认为,接地形式是从中性点接地与保护接地关系确定的,一个系统,只要这关系不变,他就是一种形式。
如变电所内中性点与保护接地共用接地,引出PEN至其他单体,单体内PEn分成PE,N。
这本身就是一个TN-C-S系统,不应该把单体分割出来理解为TN-S系统吧。。。




不知道这理解对否,欢迎大家拍砖

秋石 发表于 2010-7-3 00:33:18

其实接地系统的定义已说的非常清楚了。

LTree2009 发表于 2010-7-4 10:08:32

楼上的是支持我的理解,还是反对我的理解呢
:(

冷若冰 发表于 2010-7-4 11:56:29

这本身就是一个TN-C-S系统,不应该把单体分割出来理解为TN-S系统吧。。。---你说的很对。。。