LTree2009 发表于 2010-7-2 20:54:15

关于接地电阻值的问题

最近与一些同行聊天,聊起接地电阻的问题,好些人基本不区分情况的都把接地电阻定在1欧姆。
如一些别墅,门卫,无电房及弱电机房的多层办公建筑,他们理由是有弱电。

个人认为,首先,无变配电所的单体,强电部分只是PE,或PEN的重复接地,一般要求10欧姆。
另一方面,无弱电机房,普通弱电进户,也不存在弱电的工作接地问题。
因为按强电接地要求,一般10欧姆即可。

不知道大家怎么看法?

yueyue 发表于 2010-7-2 22:04:07

其实TN系统本身对接地电阻的大小要求不高,其保护不依赖接地电阻,所谓重复接地也没有多大意义,更重要的是等电位联结。

秋石 发表于 2010-7-3 00:01:01

回复 2# yueyue

那么TT呢?

dqlenovo 发表于 2010-7-3 00:45:19

回复 3# 秋石
10欧姆对于TT系统也足够算大了。TT必须配合RCD使用,这时就是1000欧姆也没有问题。

秋石 发表于 2010-7-3 00:46:47

回复 4# dqlenovo

是的,对于变电所接地电阻建议2欧姆。

大鼻山 发表于 2010-7-3 18:05:00

RCD只能解决接地故障问题,对于L-N短路怎么办呢?呵呵,TT基本没辙

冷若冰 发表于 2010-7-3 18:14:51

对于L-N短路怎么办呢---断路器的短路保护不就可以了,不用RCD吧。。。。

LTree2009 发表于 2010-7-4 10:03:00

对于TN 系统 的PE,或PEN重复接地,规范上还是有要求的。

12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式要求:
R≤50/I (12.4.3)
式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
I——单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;
3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。

LTree2009 发表于 2010-7-4 10:04:23

RCD只能解决接地故障问题,对于L-N短路怎么办呢?呵呵,TT基本没辙
大鼻山 发表于 2010-7-3 18:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大鼻兄,L-N短路好象跟接地电阻 值关系不大吧

大鼻山 发表于 2010-7-4 10:19:47

我没说接地电阻的事;我在质询TT系统中的单纯RCD,如何解决L-N短路问题

chshchy 发表于 2010-7-4 10:40:24

我没说接地电阻的事;我在质询TT系统中的单纯RCD,如何解决L-N短路问题
大鼻山 发表于 2010-7-4 10:19 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


没有考虑过这个问题,没有用过“单纯”的RCD,难道你在用吗?

dqlenovo 发表于 2010-7-4 11:04:30

RCD无法解决L-N短路问题

冷若冰 发表于 2010-7-4 12:03:24

TT系统中的单纯RCD,如何解决L-N短路问题---如你所说,没法解决。。。

LTree2009 发表于 2010-7-4 14:50:56

RCD配合断路器或熔断器呢

gblgb 发表于 2010-7-4 15:02:14

为哈,TT系统要设RCD呢,
就是因为单相接地电阻较大,因此故障电流较小,才设RCD。

L-N短路电阻较小,故障电流大,线路保护器可以起到保护作用。

再想想。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于接地电阻值的问题