秋石
发表于 2010-7-3 00:13:51
回复 12# yueyue
谢谢,我去查查。
秋石
发表于 2010-7-3 00:14:35
回复 13# yueyue
去看看,谢谢。
秋石
发表于 2010-7-3 00:17:08
我说两句:
1、重要负荷我认为可以直接配电房放射式配电了,这个是有规范的。这样也就没必要分级了,都一 ...
冷若冰 发表于 2010-7-2 18:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一个泵房有消火栓泵、喷淋泵,都直接放射好像不合理,你说呢?
安防负荷是不是也属于重要负荷呢?
秋石
发表于 2010-7-3 00:59:52
http://www.huiyi.shejis.com/dq/2010/0622/index.htm
这是赛尔刚搞的配电系统保护论坛,就是资料无法下载。
lhchen
发表于 2010-7-3 09:41:30
同意冷板的意见,既然是重要负荷,应是从低压配电母线引出的专用回路,其保护与低压进线保护会有选择性,除非这个重要负荷的容量特别大。
冷若冰
发表于 2010-7-3 10:53:23
一个泵房有消火栓泵、喷淋泵,都直接放射好像不合理----都直接放射,彼此之间别有什么联系,坏了一个还有一个不是。。。
主要是集中的小负荷,比如卷帘、潜水泵,这个不分级,分支回路短路主开关很可能会跳闸,没计算过,不敢下结论了。。
大鼻山
发表于 2010-7-3 18:12:42
回复大鼻山
好像难以满足,上下差2级(指断路器),就是100与160,相差1.6倍,这应该是熔断器,难道断 ...
秋石 发表于 2010-7-1 23:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
而且,我所说的两级断路器的选择性,还必须选择特定厂家的特定产品型号,不是100%的产品都适用。
无限创意
发表于 2010-7-3 19:28:40
1、涉及保护电器类型的选择
2、涉及个不同厂家产品的性能
3、可按照技术措施5.4节进行设计 且不管这些怎么算出来的 但十分详细
技术措施最大的好处就是 不管它本身对错 当有些事情规范模糊或者很难计算的时候 你按照技术措施做了 有了问题有住建部在前面给你挡着
4、可参照厂家样本进行设计 这个也是允许的 断路器选择性结果本身就应该是实验室数据的产物
5、仅限于学术探讨 心里有数就行 要是设计图上想完全这么满足要求 估计一年也就画不了几套图了!(谁画图把每个断路器的短延动作值、动作时间、每个断路器处的短路电流等等等等都标注或者计算出来?)
秋石
发表于 2010-7-3 22:01:57
回复 23# 无限创意
唉,技术措施的总则好像说本书供参考。
秋石
发表于 2010-7-3 22:03:30
回复 21# 冷若冰
都直接放射,彼此之间别有什么联系
那么每个设备的接地系统为何呢?
秋石
发表于 2010-7-3 22:04:30
回复 22# 大鼻山
有前提条件的。
无限创意
发表于 2010-7-4 00:33:28
回复无限创意
唉,技术措施的总则好像说本书供参考。
秋石 发表于 2010-7-3 22:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
除了本系列书 有其它参考书用文件下发的吗?
我算是悟出来措施的好处了 就是 你可以不遵守它 因为它不是规范 但是你照这个做了 有问题 肯定会有人在前面挡着 多好的事情?
而且就你这个问题来说 那一节写的 比现在这里所有讨论的都详细都实用 都更有指导意义
如果认为技措那一节有错误 那就拿出来讨论 没什么问题的话 那就可以是你问题的答案!
无限创意
发表于 2010-7-4 00:43:20
技术措施有关这个问题:
第一段讲 对于选择性的要求
第二段讲 熔断器保护的级间配合
第三段讲 断路器保护的级间配合
第四段讲 上级为熔断器下级为断路器保护时的级间配合
第五段讲 上级为断路器下级为熔断器保护时的级间配合
第六段讲 上级为带接地保护的断路器下级为熔断器保护时的级间配合
第七段讲 选择性配合的原则
......
基本上所有的可能性都分析了 还有哪本书比这个更详细?更算是有依据?
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-7-4 10:21:49
呵呵,无限版主说的好,除了手册外,就是措施了。最具体的还是措施。其余包括任元会和北京院的技术措施等,具体内容也差不了那里去
LTree2009
发表于 2010-7-4 10:47:12
要算选择性,要计算短路电流来估计吧。
当短路电流远大于2个断路路(同类的)的瞬时动作值时,如无人为延时,这时候无选择性。
厂家给的配合表,也是根据短路电流值,分部分配合,全配合。
如果要考虑实际工作中上下级断路器的配合,只能计算短路电流来评估。
当不能用最简单的分开上下级断路器长延时整定值的级差来满足选择性的时候,可好通过加入人为延时。
短路电流建议查短路电流计算实用手册上的数据表,比较方便。