再来一个:这样究竟算什么接地系统呢?

一个朋友问:末端消防设备,一路为市电TN-C-S系统,由总配电箱引来4根线无N线,另外一路采用柴油发电机只引出3根线,220V控制电路由380/220变压器引取,问题是消防设备这里的接地系统算哪一类呢?

LTree2009 发表于 2010-7-1 20:01:56

工作接地与保护接地关系没变,个为认为接地形式不变。TN-C-S

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-1 20:13:23

要是发电机和电源的PEN接地共用接地极,还是可以认为是TN-C-S,即使发电机不出PE线

要是发电机单独接地,那我还真不知道了

秋石 发表于 2010-7-1 22:11:34

回复 3# 嘿嘿嘿嘿

从道理上好像无法信服,但我也说不出为何。

pigl 发表于 2010-7-1 22:40:12

难道是传说中的TNS和IT兼容并存?

阿斯 发表于 2010-7-1 22:46:34

如果配合图讨论的话可能更方便点,效果也会更好点

秋石 发表于 2010-7-1 22:53:16

回复 6# asi
别人问的,没图,待我到时去问问。

cqzrm 发表于 2010-7-2 10:05:37

提问者,柴油发电机中性点在哪里接地?

gblgb 发表于 2010-7-2 11:02:39

TN-C-S系统中的局部IT系统。

治学以诚 发表于 2010-7-2 11:02:39

治学以诚 发表于 2010-7-2 11:03:47

gblgb 发表于 2010-7-2 11:05:43

这是一种很典型的做法,用于高可靠性负荷。

冷若冰 发表于 2010-7-2 18:44:37

楼上两位的回答简洁而切中要害,好。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-2 20:35:01

楼上的回答对了吗?分情况说说看

wosuwoxing 发表于 2010-7-2 20:42:19

我觉得对于 市电进户后,市电那一路是TN-S,
柴发,感觉楼主的朋友是想用IT,那么在柴发中性点不接地,应急供电时为IT系统。
对于全三相消防设备,这个做法没问题,加绝缘监测器就行了。