高大厂房的灯具维修问题?

一般钢结构厂房,如果高度10以上的话,金卤灯吸顶安装的话,一旦灯具需要维护的话,你们是怎么处理的呢?这个高度采用什么方法啊?请教各位了!!

gblgb 发表于 2010-6-29 17:29:12

设维修通道。

冷若冰 发表于 2010-6-30 19:25:50

好像这个安装是索吊的,不是直接安装在钢构上的,直接安装,维护是个问题,维修通道不会随着灯具的。。

我们的建筑老总提过类似问题,我也不知道。。。。

wosuwoxing 发表于 2010-6-30 21:13:28

厂家自己解决,如果高度那么高,肯定是甲方要求净高所至。

大鼻山 发表于 2010-6-30 23:06:37

呵呵,5、6年前网易电气对此有过热烈讨论:可采用一种专用检修车,可升降的那种(网上有图片)。

pigl 发表于 2010-7-1 02:37:46

对头。可以备一个专用升降检修平台。十来米没有问题。有电动,有液压。
或者爬在钢结构桁架上凑合换个灯。;P
如果灯具满天星均布,设检修马道不划算,又麻烦。

gblgb 发表于 2010-7-1 09:41:16

回冷版主,楼主已明确,是吸顶安装。
回大鼻兄、pigl兄,原也考虑过升降平台,
但以前,用升降平台也遇到过问题:
1.平台有可能进不了车间的门;
2.车间内设备布置,导致平台无法停在需维修灯具下方,接近不了灯具。

一般大空间钢结构厂房,结构留的余地一般可以满足设马道,
另灯具、桥架等电气线路及装置,设计时一般沿梁架敷设,
同时设置检修马道,较为合理。

还请拍砖,呵呵!

gdx8785 发表于 2010-7-1 11:08:29

机械厂房通常有天车
灯具维修时电工会利用天车,本人也和电工一起在天车上维修过照明灯具.

pigl 发表于 2010-7-1 14:49:54

回复 7# gblgb


    学习了。
1、过门好像不是问题。2、第2个问题倒是没注意。是不是设计时可以将灯和设备协调一下。
厂房涉及极少,见笑。

gblgb 发表于 2010-7-1 16:13:24

车间里生产设备的布置,恐怕是应该按工艺流程来设计的,不会按照明灯具安装的需要来调整。
灯具的布置是为生产服务的,都安装在下面是空场地的可能性不大。

如是生产兼仓库,原料及产品的堆放,则更不可能考虑灯具的需要。

pigl 发表于 2010-7-1 22:34:28

参观过几个盘厂,灯在柱子上。大的厂房还真没有见过。

lhchen 发表于 2010-7-3 09:58:36

8#说的一点也不错,有天车的厂(库)房利用天车来检修、维护灯具是方便的。借此提一下灯具安装需注意的事。灯具的下沿,不能低于梁的底面,否则灯具会被天车有撞坏的可能。

bsdi 发表于 2010-7-17 18:23:00

是这样的,也挺危险的,我恐高:lol

tkiteasy 发表于 2010-7-18 02:22:22

回复 12# lhchen

可以低于梁的底面啊 高于起重机就可以了 不过这个空间确实不大~