一个纯地下室接地出了些问题
一个纯地下室,地上是草坪,请问接地测试端子放哪里啊? 以前都是室外地坪上0.5m处的柱子上做个测试端子扳,这次这个工程地上啥都没,只有草坪,请问测试用的接地端子放在哪里啊? 那要看你的地下室是作何用途? 是单独一个地下室水泵房 建议4周做接地极引出 如果,距离变电所远,入户线需做重复接地,则满足不大于10欧姆,即可;
基础钢筋引出扁钢至入户线的电缆井,以备测量用。 哈哈哈哈,这个问题有意思,怎么检测成了问题。
能不能做在室内,或者出口处便于摇表的地方。我也就一个建议,真没遇到过。 没有说测试点要在地面以上
在适当的地方做几个小规格的测试手孔即可
平时应把盖板盖上 哦,阿斯说得有道理。 也可以不要这个专门的所谓接地测试端子 建议在室内入口附近墙上设置,如楼梯里
或者直接在预留给等电位的接地端子留多一个孔,测试的时候可以接上就行了。 测试接地电阻 的目的是什么?
就是为了解接地系统对地电阻 而矣,能达到目的就行了。
平时在建筑外墙设置,主要是为了方便引线测试。测接地电阻 要在室外打2根地极来测,如建筑体型较大,引线到建筑内来测试稍为麻烦,在室外设端子就方便多了。
楼主这处小建筑,引线不会太长,在室内也方便,可行的