kadxka 发表于 2010-6-18 10:14:31

防雷网格的概念?

审图说部分建筑防雷不符合GB50057-94,3.4.1条。说防雷网格局部大于24X16M。我每栋多层住宅都画得一样啊,怎么会部分建筑不符合。
我怀疑我是不是“防雷网格”的概念理解错了。是按三类做得。我是柱内主筋下引至基础,防雷引下线之间距离算的,对吗?

冷若冰 发表于 2010-6-18 10:26:01

1、“说防雷网格局部大于24X16M”--估计你得查查图纸,人家说了,是局部,不是全部。

2、要是查了图纸没问题,你就答复没有超过好了。

3、我怎么感觉我就是那审图人员似的,哈哈。。。

4、我坚持认为你应该和审图人员沟通一下,人家这么审你的图,很细致了,你就和人家沟通一下吧。

阿斯 发表于 2010-6-18 23:04:19

审图说部分建筑防雷不符合GB50057-94,3.4.1条。说防雷网格局部大于24X16M。我每栋多层住宅都画得一样啊,怎 ...
kadxka 发表于 2010-6-18 10:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

首先应该弄清楚是指几栋楼中的一部分楼不满足还是一栋楼中的局部不满足
而这点从你的叙述中似乎看不出来,前句一个意思,后句一个意思