fly55555555 发表于 2010-6-18 00:38:56

究竟是第几级

对于一个单体,从室外附近箱变引来,在单体的总配电箱处设置浪涌保护器应该是第一级还是第二级?
从图集上看,TN-C-S分出PE线的地方已经是第二级浪涌保护了,对应着是总箱的位置,第一级是在箱变处,不知理解对否?

冷若冰 发表于 2010-6-18 09:57:19

我支持你的这个说法。。。

fly55555555 发表于 2010-6-18 12:42:15

多谢版主支持:lol

LTree2009 发表于 2010-6-21 22:23:01

理论上是评估雷电危害影响来确定浪涌的参数的。
不过,这方法我也不会。
参考一下民规11.9
或者 GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范

治学以诚 发表于 2010-6-22 15:07:15

fly55555555 发表于 2010-6-22 19:01:21

参照08D800-8
P15和P30
配电箱处于4KV级即第二级,究竟对于图集的描述如何理解?

学无止境 发表于 2010-9-21 11:17:04

单体的总配电箱处设置浪涌保护器应该是第一级

学无止境 发表于 2010-9-21 11:25:21

国标图集仅是示意图,是指变电所及以下各级配电装置均在同一建筑物内时的浪涌保护级别;
如果各级配电装置不在同一建筑物时,不可以机械套用。

890214 发表于 2010-9-21 12:28:01

单体的总配电箱处设置浪涌保护器应该是第一级

古都长安 发表于 2010-9-21 15:16:19

室外进入建筑总配电箱处属于第一防护区(LPZ1),应按第一级设计

mnjcomcn 发表于 2010-9-27 11:25:48