hbsjzsjy 发表于 2010-6-17 17:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_125:} ,我到是认为,审图意见的意思是,40A的电表与50A的开关不匹配,也就是说50A的断路器通过最大电流为50A时,而40A的电表准确计量的最大电流值为40A,超出40A会导致电表计费出现偏差,计费不准确。
建议楼主学习如何选择电能计量表的规格。 二楼的
wzgzaz 发表于 2010-8-26 08:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
二楼的发言说的审图意见中的不匹配是有一定道理的,但是忽略了一个问题,电表后50A断路器保护前一级的电表,换成“对电表的测量电流进行限值”要准确些吧。 回复 16# hainiao23
呵呵,不多见的安全帽,请版主给“hainiao23”参加讨论予鼓励。 审图意见已经很明确了,你照着修改就好了,建议还是重出图,
修改内容包括:1.把50A的断路器改为40A就好了 ...
zhoutt 发表于 2010-8-25 18:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个画图方法很不错,值得借鉴 1、开关设在电表之前或之后,取决于当地供电部门的规定。
2、8KW选择40A开关足矣;且户内开关仍为40A;
3 ...
大鼻山 发表于 2010-6-20 08:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
40A就可以了?难道这个箱子还要选需要系数?