安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV)有什么区别?
民规第7.3.3-1-3)条:安全特低电压PELV回路和设备外露可导电部分应接地.7.3.3-4-2)条:保护特低电压SELV回路的用电设备外露可导电部分不应与大地,其它回路的保护导体,用电设备外露可导电部分及外界可导电部分相接.36V也是特低电压,那么220/36V照明回路要不要配出PE线? 写反了吧,安全特低压的不接地,保护特低压的接地。。 220/36V的变压器,220V侧是需要PE的,变压器外壳是要连接PE线的。36V侧不用PE线,防止一次侧接地故障电流窜入高电位 其实对于这个问题,国内规范组只是照搬IEC;估计大多数人没弄出个所以然 请高手给具体解释一下吧,一并谢了 看本网站阿联酋阿布扎比的电气布线规程。