条文说明: ...
asi 发表于 2010-6-16 01:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
以下红色字部分是规范组主要成员之一陈济良老先生给我的关于本条的答复原话,供大家参考
本条文将隔离电器的安装位置由“进户处”修改为“分界点”,这样更便于操作,原规范规定进户处就要安装隔离电器,如果就1个电器设备,且安装在二层,进户处要加隔离电器需将进线电缆分成2根(进户到隔离电器、隔离电器到用电设备);新规范可以将隔离电器安装在二层的用电设备处即可。(分界点可以在进户处,也可以在用电设备处,灵活方便) 地区公共低压电网的220V负荷,线路电流不大于60A,可采用220V单相供电。这样也可以。
1、与电度表规格一致 ...
lhchen 发表于 2010-6-20 15:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可以肯定的是本条规定与断路器降容使用与否无关 不知道大家是不关心还是没看,怎么没几个人参与讨论呢 回复 3# asi
有道理。 回复 15# lhchen
当断路器并列放置时是要考虑降容系数。可实际呢,唉! 实际中遇到过一个柜子出18各回路的,都是100的塑壳,断路器能排开,结果那堆电缆就。。。。。 怎么这么好的开头就没有后续了。。。
顶出来看看。。。。 怎么这么好的开头就没有后续了。。。
顶出来看看。。。。
冷若冰 发表于 2010-7-14 23:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
几个我抛砖引玉而已
抛那么多块砖我不信引不出玉
就算引不出玉,石头块子也应该能引出来几块吧 石头也没有几颗,不过板砖有几块,要不。。。。 不久后大家就能见到大玉、美玉
页:
1
[2]