890214 发表于 2010-6-13 14:57:12

220/36V照明回路要不要配出PE线?

O类灯具淘汰后,照明设计中大部分灯具都要接PE线,请问220/36V配出的安全电压照明灯具要不要接PE线?也就是说220/36V照明回路要不要配出PE线?如果此灯具有PE端子如何办?

gdx8785 发表于 2010-6-13 17:16:09

照明设计中大部分灯具都要接PE线是因为选用大部分都是I类灯具

治学以诚 发表于 2010-6-13 17:26:02

fly55555555 发表于 2010-6-13 19:27:09

本帖最后由 fly55555555 于 2010-6-13 19:38 编辑

灯具的分类楼主应该细细看下,看了就明白了。
I类灯具 +PE线
II类灯具采用双重绝缘线
III类灯具安全电压,
照明设计标准 7.2.13 安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。
不能加PE线,防止别处高电压的引入,安全电压反而不安全了。

2.1.9 安全特低电压系统 safety extra-low voltage(SELV)system
在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电器系统,简称SELV系统。
2.1. 10 保护特低电压系统 protective extra-low voltage(PELV)system
在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统,简称PELV系统。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-6-13 21:45:39

安全电压供电的灯具都是3类灯具,不会有PE线的

890214 发表于 2010-6-14 08:28:39

220/36V照明回路穿线钢管要不要接PE线?

fly55555555 发表于 2010-6-14 12:40:19

建议楼主看下王老先生的500问,答案在其中。理解了保护特低压的应用情况,自然就明白了。