pigl
发表于 2010-6-9 22:27:17
6 加压送风机、排烟机及消防电梯火灾时持续工作时间
在《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95和《建筑设计防火规范》GB50016中对此均无明确的规定。那么正压风机、排烟机、消防电梯在火灾时,持续工作时间究竟多少合适呢?由《高规》知道:防排烟设施的功能主要是当高层建筑发生火灾时,保证防烟楼梯间,消防电梯井道及电梯前室内无烟或少烟,确保高层建筑内部人员逃生的垂直疏散通道安全。因此,正压风机、排烟机火灾时的持续工作时间应不小于人员的疏散时间,应大于30min。
消防电梯的持续工作时间,应根据消防人员使用消防电梯救火的时间确定,因此消防电梯的持续工作时间应不小于消防泵的持续工作时间3.00h或2.00h。
在此值得注意的是:正压风机、排烟机火灾时的持续工作时间大于30min仅考虑了普通人员的疏散,没有考虑消防人员的撤离。
710kV电力电缆的防火和耐火要求
上述所提消防设备火灾时的持续工作时间,为设计人员提供了设计消防电源和消防配电线路的依
据,在这方面往往都将重点放在低压侧的防护上,而忽略10kV电力电缆的防护。譬如:在一座建筑物内有总变电所和几个分变电所,由总变电所至分变电所的10kV电力电缆的选择和敷设应采取耐火措施。否则,火灾时.低压侧做的再好,高压侧烧毁亦不能保证消防负荷的供电安全。如工程中遇到上述情况,可采取下列措施:
1)采用10kV耐火型电力电缆用防火桥架敷设;
2)采用10kV普通型电力电缆用耐火桥架敷设。
pigl
发表于 2010-6-9 22:27:46
结束语:
在民用建筑供配电系统设计中,正确掌握不同负荷的供电要求,就会合理确定供配电系统方案。
尤其消防负荷供电要求,国家规范均在不断修订使其更为合理。 上述供配电设计的要求结合了作
者参与规范修订所掌握的情况及本人对规范的理解 所书,因本人水平有限难免有错,望读者指正。
谢谢!
yueyue
发表于 2010-6-9 22:57:33
负荷分组方案图发上来看看,不要因为不画图的专家们闭门造车,把电气系统搞得非常复杂,可靠性却未必提高
yueyue
发表于 2010-6-9 23:01:57
从东北院弄出个新民规看,未必搞得出什么好东西
阿斯
发表于 2010-6-9 23:24:55
看技术文章的时候确实需要擦亮眼睛
否则很容易开开心心的被人带到沟里
yueyue
发表于 2010-6-9 23:28:12
2 规范对“末端”的新解释
一级(二级)消防负荷供电强调:双回路电源和双回线电源在末端配电箱 ...
pigl 发表于 2010-6-9 22:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
道理何在?难道真是拍脑袋定的。
admin
发表于 2010-6-10 06:11:33
我刚测试了,现在可以下载了。昨天由于在调试程序,可能造成暂时不能下载。特向楼主和各位网友致歉。
LTree2009
发表于 2010-6-10 21:05:57
规范越多,设计越难啊。。。。。
yueyue
发表于 2010-6-12 12:16:06
负荷分组方案中,变压器低压侧总进线有2个并列的总断路器,整定电流如何确定?变压器过载保护(低压侧)如何整定?
pigl
发表于 2010-6-13 10:24:15
题目和内容啥关系?
东海龙王 发表于 2010-6-9 17:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个讲稿内容应该是龙版主去年就质疑过的。
最近讲到本地。唉,大家看看也好。
我是担心走火入魔。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-6-13 23:25:32
那个推荐的第三个供电方案,真是看不懂,我水平有点菜,有机会该当面请教请教王金元组长
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-6-13 23:26:50
就那个低压母线的出线来说吧,一般都采用密集母线槽,难道要在变压器出线端口上接2组密集母线?
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-8-15 21:34:58
还是没琢磨透那个接线到底是咋接的
wosuwoxing
发表于 2010-8-16 12:42:56
图一:负荷不分组方案
特点:消防负荷与非消防负荷不分开,非消防负荷对消防负荷影响较大。
图二:负 ...
pigl 发表于 2010-6-9 22:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
既然是分开关不跳,主开关跳,合不上闸,那上下级设计成具有选择性就可以了,为什么一定要分组呢?这个只是想象还是参考了美国、日本、英国的做法,如果有参照就有写入规范的基础。没有就要查找原因,从现有基础上解决,规范提出新做法要慎重!
huanwh
发表于 2010-8-16 23:19:33
还是没琢磨透那个接线到底是咋接的