elegantyuer 发表于 2010-6-2 15:23:59

请教:关于大功率电机的控制!

设计过程中,遇到大功率电机,200KW的,请教各位前辈,200KW的电机不能用0.4KV吗,是不是必须采用6KV或者3KV的电压才好?
   对于大功率电机如何控制才最好,高压还是低压?应该注意些什么呢?!

xuhui6512 发表于 2010-6-2 21:02:40

1 200kw的交流电机其额定电压有0.4kv ,6kv,等。一般的说,电压高,启动电流就小。启动时对电网的冲击就小。
2 因此大功率电机一般都是高压电机。从控制的角度看,可到有关厂家根据生产工艺要求,电网条件订购成熟产品-----高压电机控制柜。不需你具体做。

贾行家 发表于 2010-6-3 14:58:09

200kW电动机采用低压完全没问题,具体怎么控制就要看你电动机所拖动设备的工艺要求了。

elegantyuer 发表于 2010-6-4 13:41:04

我想应该主要是起动电流的问题,电机起动电流的最大值与变压器容量有具体的的要求吗?是否有相应的规范呢?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-6-4 20:48:44

电机起动电流的最大值与变压器容量有具体的的要求吗?是否有相应的规范呢?

在启动时能满足母线启动压降的要求就可以了。具体要求可以看手册P267页

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-6-4 20:52:24

第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。

通用用电设备配电设计规范

bsdi 发表于 2010-6-16 18:35:48

这个一般是由工艺及业主确定.

newplan 发表于 2010-6-16 23:13:56

还要看供电条件

大鼻山 发表于 2010-8-18 20:00:26

一般355KW才是高、低压供电的分界点

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-19 23:30:04

记得做空调冷水机组,551KW,380的,直接母线过去配电,用了2年了,没问题