怎么判断“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”?
怎么判断“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”? 具体回路具体计算其实也就是当中性导体的电流达到其相应截面规定的载流量时 相导体的电流足以使回路上的保护装置动作 这是指三相四线路,当开关断电了,N线此时就不是带点导体了,即满足“回路相导体的保护装置已能保护中性导体” 回复 3# dqlenovo
呵呵。那开关没有断开时呢? 首先应判断N线上可能通过的计算电流大小;
其次根据上述判断,确定N线截面的大小;
若N线上实际通过电流大于N线计算电流时,
满足相线电流也同时大于相线计算电流,即能使断路器可靠断开,
即可认为“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”。 :dizzy:头晕 相线中性线等截面