几个火灾自动报警系统的情况
1.消防联动控制系统GB16806-2006第4.2.3.7规定:总线式消防联动控制器应设有总线短路隔离器,一个短路隔离器保护的部件不应超过32个。
2.有的厂家样本上一个短路隔离器可以保护250个部件,有的和规范数据一样只能保护32个
3.有的产品样本上一个总线回路可以带250个部件,有的则只可以带200个
4.结合1,2,3点,我们在做火灾报警与消防控制设计的时候应注意两点
①当厂家型号不定的情况下(实际上大部分情况下是不确定的,神才知道到底会采购谁家的)
尽量按负载能力小的设计,并不要忘了规范要求的裕量
②应注意短路隔离器的设置问题,基于1,2点,如果一个回路按160个部件考虑
而短路隔离器不能一个分支回路中串几个,也不必要
那么一个回路就必须有若干个分支出来,而不能一直“手拉手”的160个部件一溜儿的接下去
如果这样的话就更不能接成环形系统了!
请各位达人发表一下意见
另外该规范对蓄电池的容量也有一些规定
如果哪位有心,可以将相关条文摘录出来探讨 无视此规范 06版比起97版还倒退了97版是“消防联动控制设备采用总线控制方式时应设有总线隔离器 当隔离器动作时被隔离保护的输入/输出模块不应超过32个”
十年以后 可以不考虑技术在进步和完善 也可以沿用32个这个数字 但是把话写成“总线式消防联动控制器应设有总线短路隔离器,一个短路隔离器保护的部件不应超过32个” 我至今没有理解 特别是对于部件这个词 我理解不了 所以我没什么可讨论的
什么规范一让厂家或者施工单位主导了 就完蛋了 例子比比皆是 如果非要那么理解 那总线隔离器就是串着用的 但是串完了还是不符合这规范 所以无视 详细做火灾报警系统,应该以厂家设计手册为准。因为各厂家的数据的确不同。应用设计说明时也要留有余地,因为实际施工时也会有临时变化。 ②应注意短路隔离器的设置问题,基于1,2点,如果一个回路按160个部件考虑
而短路隔离器不能一个分支回路中串几个,也不必要
那么一个回路就必须有若干个分支出来,而不能一直“手拉手”的160个部件一溜儿的接下去
如果这样的话就更不能接成环形系统了!
请楼主简单画个图解释一下好不好? 应该说明的是,
上面的看起来像是结论的东西只是由那个规范的条文和有的厂家的技术资料得出的
因为与我们平时做的设计不同,与国标图集的也不同,
所以写出来并不是让大家按我写出的那几点来做设计
只是为了引起我们的注意和思考 97版是“消防联动控制设备采用总线控制方式时应设有总线隔离器 当隔离器动作时被隔离保护的输入/输出模块不应超过32个”
06版是“总线式消防联动控制器应设有总线短路隔离器,一个短路隔离器保护的部件不应超过32个” 无限创意 发表于 2010-5-30 02:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个确实让人难以理解,
询问厂家技术支持,
其理解是32个被保护的部件是指带地址码的任何部件,不单指模块
据说他们的产品设计也是这么设计的 解读这32个在本意上肯定是针对带编码的 但问题是规范条文为何不明确这样写 直接写器件 让人看了觉得滑稽
很多实际的设计都是用非编码的探测器 要不然随便一小块个地方 器件就超了32个 就这么简单的道理 规范都写不明白 还准备让人执行?所以说 因为我无法理解器件这个词 就无法执行啊 1 一般的说,如果带地址码,就不必手拉手链接。2 如果非地址码器件链接,就必须手拉手,但与系统连接时其首端需接探测中继器,其末端要接末端电阻。(详见日探报警系统)。3有些产品即可接成链式,也可环形链接。(详见美国爱德华报警系统)4不能对规范要求太详细。具体设计规范不可能详细到具体产品上。应主要领会规范饿精神。 短路隔离器后面能带多少“负荷”是由其本身的参数决定的
我们看某产品,
工作电压24V
动作电流170mA(50个探测器或编码模块),没有说是否为编码探测器,应该是所有类型的探测器
270mA(100个)
设计按照样本来设计就行了,该带多少就多少。 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-16763-1-1.html
该规范的下载链接 1 一般的说,如果带地址码,就不必手拉手链接。2 如果非地址码器件链接,就必须手拉手,但与系统连接时其首 ...
xuhui6512 发表于 2010-5-30 13:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
貌似老兄对老外的东西比较感冒哦 在过去的若干年前,日美等国的消防设备用的比较多,原因是 那时国产的东西可靠性差。火灾报警误报太多。最近10年情况有了好转。国产设备慢慢好了起来。但与国外产品比较还存在一定差距。尤其是产品的性能全面性,工艺的先进性,服务的及时性国内商家需要学习。 1 一般的说,如果带地址码,就不必手拉手链接。2 如果非地址码器件链接,就必须手拉手,但与系统连接时其首 ...
xuhui6512 发表于 2010-5-30 13:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说的很详细,谢谢!
页:
[1]