请教一个降压启动的问题
水泵容量太大 所以采用了星三角降压启动,水泵容量为90KW断路器处计算电流为170.9A,后面的由于是星三角方式 所以后面的计算电流=170.9/根号下3=98.7A。断路器应该以170.9A的计算电流来选择,接触器又应该以98.7A来选择,而且电缆是出两条至电机(分别为 NH-YJV-3X120-1X70和NH-YJV-3X120此处两条电缆共用一根PE线)。请问我的这个对吗?还有电缆是按照170.9A的选择还是按照98.7A的选择? 自己顶下 大家帮忙给解答下 谢谢了:'( 交流电机星形启动启动电流是三角形电流的1/3.启动转矩也是1/3,故只适于轻载启动。你用根号下3去除,应该是错的。 另,接触器的选择应以3角形运行时考虑。因为稳定运行时,有2个接触器工作在额定电流状态。3个接触器都按额定电流考虑为好。 另:线径选95的足够了,建议选5芯线 电缆和接触器均应该以98.7A来选择,星形接法用于连接N线的接触器可选58A,
想不明白的人,再想想。 总公是7根线,6个接触器最好都按大的选 总公是7根线,6个接触器最好都按大的选
dqlenovo 发表于 2010-5-27 01:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,6个接触器怎么接,都按大的选是何道理?
先画画图,想好了。 奥6该为3就对了 接成星形启动的线路电流只有接成3角形直接启动时线路电流的1/3(高等学校试用教材 电机及拖动基础 下册 p 55 合肥工业大学 顾绳谷 主编 机械工业出版社 1980.7)。因此,接触器和电缆的选择应3角形运行时的电流为依据。
页:
[1]