890214 发表于 2010-5-25 11:59:39

对丙类厂房火灾报警设计的困惑

对丙类厂房火灾报警设计的困惑,按火规(GB50116-98)3.1.1条要求,工业建筑中的丙类生产厂房(不论大小)划为二级保护对象,需要设火灾报警.实际上丙类厂房有大有小,难道100平米的丙类厂房也要上火灾报警吗?火规(GB50116-98)和建筑防火规范(GB50016-2006)是什么关系?

xuhui6512 发表于 2010-5-25 15:25:01

3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;

luohuan 发表于 2010-5-25 21:26:42

这个问题只能留待防火规范更新的时候解决了

xuhui6512 发表于 2010-5-26 06:06:51

火灾报警设计规范关于探测器布置的附录是建议性条款,而建筑防火设计规范就是强制性条款了。因此应按建筑防火设计规范执行。

不代表 发表于 2010-5-26 15:40:03

哎,有些审图的你不做他会提

han2003 发表于 2010-5-26 22:51:35

做不做看建规,高规等专业防火规范,怎么做看火规,这个是一贯的掌握准侧。

xudi1234 发表于 2010-5-27 11:27:43

做不做看建规、高规、以及各类防火规,怎么做看报警规范!