真水无香 发表于 2010-5-25 11:19:55

关于局部等电位接地

请问哪位专家局部等电位端子板必须接地吗,现在遇到这样一个问题,一栋住院大楼,每个病房设有局部等电位端子箱,前几天气象局防雷检测中心的跑到现场讲必须单独与接地网接地,(装置内的PE线已联到端子板上)这样讲对吗?

gblgb 发表于 2010-5-25 17:38:59

"要断就要保证完全断开,要连就要保证可靠连接"
掌握这个原则,核对一下你的问题。

dqlenovo 发表于 2010-5-25 17:44:35

LEB没有必要单独接地

不代表 发表于 2010-5-28 10:54:27

当然不对,防雷检测的管LEB?管的太宽了

dqlenovo 发表于 2010-5-28 12:28:00

管家不是行家那就有点麻烦

hbsjzsjy 发表于 2010-5-28 14:17:21

"局部等电位接地"是个什么概念?

xuhui6512 发表于 2010-5-30 17:42:30

本帖最后由 xuhui6512 于 2010-5-30 17:44 编辑

参见民用建筑电气设计与施工 防雷与接地图集号08D8008 p132

zhoutt 发表于 2010-9-15 12:58:08

好像仍然没有人究其原理,对局部等电位与接地网是接,还是不接,如何区分?-把老问题给翻出来晒晒。。。

治学以诚 发表于 2010-9-15 15:57:00

zhoutt 发表于 2010-9-15 16:54:53

你上传的文件打不开。

大鼻山 发表于 2010-9-15 23:33:15

请问哪位专家局部等电位端子板必须接地吗,现在遇到这样一个问题,一栋住院大楼,每个病房设有局部等电位端 ...
真水无香 发表于 2010-5-25 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你的做法已可满足要求,无需另行接地。
页: [1]