谐波电流线路的开关如何选?
正常时电流为240A,考虑谐波时,负荷电流为350A,保护开关如何选呀? 对于谐波,关注一下,谐波的影响目前只有实测来定,计算还是比较难的,对开关动作的影响还不清楚,
帮你顶起,希望真正懂的人介绍一下 支持W斑的说法
多是根据实测数据然后设置滤波设备 这可真是一个新话题,似乎有关系,但目前好像没有资料介绍两者的关联。 不能简单的说谐波电流的问题。应该具体讲,如:某某电路的谐波计算问题,楼主应该说明一下。 基波240A。考虑谐波350A。这个是实测值吗?这么谐? 《手册》上有说谐波对断路器的影响。降低热元件的发热动作电流。可使开断能力降低。严重的磁吹线圈不能正常工作。然具体到某个回路怎么选保护开关,还真不知道如何操作。 假如一个不太谐的回路。实测回路谐波电流为350A,就当350A的计算电流,按通常操作方式选开关,会有什么问题呢?
当然这里先不涉及导体选择。导体降低系数在手册和《民规》上都有引用的表格。
请高手解答。
可能问题幼稚,请直言勿讥。谢。 谐波电流的计量和基波一样,一般是以有效值计算。不管波形如何,如果有效值相等,则其发热就相等,由于断路器的过载脱口器实际上是一个没有触点的热继电器,故过载脱口电流的整定应该是以谐波和基波有效值之和考虑。一个电路的谐波严重时波形畸变,电磁脱口的整定不应考虑谐波为好。磁吹力的大小与弧电流的大小和方向均无关,故无论交流还是直流接触器均采用磁吹装置 你的意思是过载保护考虑,短路保护不考虑 建议按基波的峰值为参考整定电磁脱口 非线性负荷会产生谐波,比如焊机等,数学上要用到要用到傅里叶,罗克韦尔公司的断路器比较好可以避开谐波
页:
[1]