电机功率与电源电压等级匹配的问题!
工程项目中时候经常遇到功率大于160kW的电机,是否都应该考虑成高压电机才合适,以减小电流;但是高压电机的话,电缆自然也就是高压电缆;从安全可行的技术角度和成本的角度分析,请大家帮忙给个答案;另外有没有相关的电气规范,要求电机功率的大小与电压等级的匹配,本人水平很有限,只能参考相关设计手册,但是经常看到业主的招标文件里要求200kW以上电机要求6kV电机。谢谢!! 其实大于160kW的电机没有规定一定要用高压电机的,我做的工程里面,还有200kW的鼓风机,以及160kW以上的水泵,都是用的380V的。