thenobody 发表于 2010-5-20 10:39:06

关于消防应急照明强启

双头灯可以实现消防强启功能吗?各位都是怎么设计的。

gdx8785 发表于 2010-5-20 11:04:02

选用三线制(未计PE线)的消防应急灯具即可

thenobody 发表于 2010-5-20 11:14:56

回复 2# gdx8785

我的意思是不能切除电源的情况下,怎么用强启线让双头灯亮。火线,零线,PE线,充电线,强启线,这就5线了。

gdx8785 发表于 2010-5-20 11:28:01

论坛里有这样的图纸
找一找吧

dqlenovo 发表于 2010-5-20 13:38:00

火警系统或按钮控制接触器,接触器接通强启线,均可实现。

thenobody 发表于 2010-5-20 14:03:03

回复 5# dqlenovo

双头灯很多都是插座的,强启线往哪接啊?你有图纸发上来,我研究一下。谢谢。

shan 发表于 2010-5-20 16:45:12

我也遇过这样的问题,到网易查了一下灯具样本,有的厂家有带强启功能的,但市面上最多的还是直接接插座的,所以如果做强启最好还是别用双头灯