阿斯 发表于 2010-5-19 23:42:31

不信你不想要-上海审图电气组对如何执行《民规》的意见

本帖最后由 asi 于 2010-5-21 00:10 编辑

可以结合李顺康李总在苏州电气年会上的讲座文稿一起看
对于《民规》不论是设计人员还是审图人员
都不可不加思索的引以为据
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=16622&extra=&page=1

各位如果发现有不妥处或相关的意见和建议可以跟帖留言
我将会汇总转交上海审图组

gblgb 发表于 2010-5-20 10:38:55

冯楼主,辛苦了,顶一个。:handshake

治学以诚 发表于 2010-5-20 14:52:49

阿斯 发表于 2010-5-21 00:22:28

虽然版主同志不需要币了,但还是应该有所表示,且不说观点的价值,只说关注的态度就该

victorjiangfan 发表于 2010-5-21 15:12:28

终于可以回复了。麻烦啊

victorjiangfan 发表于 2010-5-21 15:14:46

不错的东东啊

fly55555555 发表于 2010-5-21 21:36:49

13.9.12:应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供
双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配
电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树
干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回路树干式供电,并按防火
分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回
路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据
工程具体情况,设置应急照明配电箱。

一般来说应急照明常常设计到的就是疏散照明,疏散照明包括:疏散指示标志灯和疏散通道照明。
针对目前常见的自带蓄电池的疏散照明
1当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树
干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
宜由双电源中的应急电源怎么理解,原因是什么?(发过帖,目前仍然不清楚)
2当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回
路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
关于树干式,貌似层层设箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据
工程具体情况,设置应急照明配电箱。
楼梯间,应该不包括走道,每层楼梯间疏散照明灯的数量不会很多,一层设箱垂直引上可否?是否考虑一个回路25个灯?

4 民规
3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。

3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
2 特、甲等剧场,本条1款所列的消防用电应为一级负荷,乙、丙等剧场应为二级负荷;
3 特级体育场馆的应急照明为一级负荷中的特别重要负荷;甲级体育场馆的应急照明应为一级负荷。

建规
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;

3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。

由上面两规范,对于多层公共建筑而言,消防用电由很多可以采用三级负荷供电:
那么1 三级负荷供电与自带蓄电池是否冲突? 三级负荷单电源即可……
2疏散照明是否可以直接层箱引出了?由于民规只对一、二级消防负荷时,应急照明有了要求,三级负荷却没提到……
归根结底就是对于现在的疏散照明做法有疑问
页: [1]
查看完整版本: 不信你不想要-上海审图电气组对如何执行《民规》的意见