总等电位联结PEN线还是PE线
TN—C—S系统的一个建筑,设计说明总等电位联结部分写“应将建筑物的PE线.....”,审查要求改为“PEN线”,这是为何? 哥哥呀,区别大嘛。TN-C-S在进线处的PE和N都是联在一起的。如果较真,PE线等电位联结更恰当啊 TN-C-S在进户处就是PEN线呀,没有PE单独的线呀 进户配电箱的PE母排啊,鼻山哥哥,不是我较真,已经碰到二位审查师如此了 问问审图人:错在哪儿了呢?
从原理上说连接的肯定是PE。只是TN-C-S的PE和N连在一起了,审图提这个没有意思。 又见以诚,致敬! 文字游戏。 就改成PEN就行了,呵呵 呵呵!挑楼主和以诚一点小毛病,说的不对,还请指教。
如果楼主是按照以诚版主所提供的图(左边一列)的话,
审图的没错,是应改为PEN。