三相柜式空调配线时要用几根线?漏电断路器必须用4P的吗?
三相柜式空调配线时要用几根线?漏电断路器必须用4P的吗?只留一个接线盒可以吗? 5根 末端可以用3p漏电开关 可以 5根 末端可以用3p漏电开关 可以gzmo 发表于 2010-5-18 08:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你肯定3P漏电? 用4P可以解决3P的问题,反之不行。当你不知道N线是否参与运行的时候。 以前接触过有的空调带电加热,且是单相的,现在不知道还有没有这种产品了 漏电断路器是4P。漏电电流是三个相线电流+N线电流向量和。 用五根线,那是肯定的,用漏电保护,我觉得用4P或者3P+N吧,这样比较合理。 其实,我以前做都不做带漏保的,现在新的民规有这种规定。 漏电断路器是4P。漏电电流是三个相线电流+N线电流向量和。
lhchen 发表于 2010-5-18 20:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果只是考虑三相+N线电流和,用3P也可以。
至于用3P,还是4P,要看系统接地形式,要看N线电流,等等。
本例,是要用4P。 恩 因为空调有单相用电 所以要用4P要是水泵等电动机类设备就用3P带漏电 对吗? 已经明确说是三相柜机了 不想找麻烦,就用4P或 3P+N。用3P总有一天会出问题的。 已经明确说是三相柜机了
landline 发表于 2010-5-20 22:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没看明白吧,说的就是“三相柜式空调中有单相用电”,再想想。 水泵的断路器不加漏电保护啊