maoyu7132 发表于 2010-5-18 03:35:32

排风(烟)机与补风机 总进线电缆选择

前提是:若干排风(烟)机与 补风机 接在同一SMDB 中,作为消防负荷使用,可是 这个SMDB的总进线电缆按怎样的何负荷选择???请大家给些意见。   考虑火灾时候--火灾层补风机关闭,而排风(烟)机启动到高速状态(双速风机),进行排烟。如果说的不清楚的地方还麻烦大家指正,谢谢了!

maoyu7132 发表于 2010-5-18 03:41:25

个人的想法:    1—— 按全部连接的排风(烟)机(双速风机)与补风机的总负荷选择该SMDB进线电缆,双速风机对应其高速状态下的高功率。   但这样虽然安全,却觉得因为不能全部同时(高速高功率)运行,有些浪费了

maoyu7132 发表于 2010-5-18 03:45:08

2——很希望能有一种最不利的状态:即有些运行而有些不运行,但确实是火灾时候的最坏情况下的负荷考虑,不过还没有依据 呵

maoyu7132 发表于 2010-5-18 03:49:20

不知道这个和双速风机的高速低速对应的不同功率有关系没?自己觉得一直没有一个清晰的依据

东海龙王 发表于 2010-5-18 09:35:11

应急SMDB,DF=1.

无限创意 发表于 2010-5-18 23:03:45

排烟时为何补风机关了?问过暖通专业没?

dqlenovo 发表于 2010-5-19 00:35:28

补风机是排烟量不够的补充,一般和排烟机同时开。2楼前一句话是对的,但必须是同一防火分区的负荷,若几个分区共电源就另当别论了。

maoyu7132 发表于 2010-5-19 01:42:52

问过暖通专业了 而且是在同一防火分区(停车场),暖通专业说是按 火灾时候补风机停止使用设计的