lanxia_008 发表于 2010-5-17 23:00:09

强弱电竖井接地干线是否一定要用铜母排?

求教:强弱电竖井接地干线是否一定要用铜母排?有无规范出处?谢谢!

无限创意 发表于 2010-5-18 00:27:00

要规范出处 可参考民规
12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。

东海龙王 发表于 2010-5-18 12:35:13

国外对于强电没有具体要求,电信竖井一般要求有专门的接地干线。
即使设置,强电的接地干线也仅仅属于等电位连接带。

小菜 发表于 2010-5-18 16:42:43

有人用作PE干线,但这时候需要每个桥架内都设,以尽量缩短与相线的距离,减小感抗。此时以铜排为宜

landline 发表于 2010-5-19 13:57:00

一般情况,我们都采用镀锌扁钢。

linjianming 发表于 2010-5-20 08:15:43

我们一般是用镀锌扁钢-40*4 通长敷设

pigl 发表于 2010-5-20 21:45:16

俺同意龙王意见。
弱电井俺一般参考《建筑物电子信息系统防雷技术规范》相关规定。