890214 发表于 2010-5-8 14:32:49

请问:YJV VV电力电缆和铠装YJV22 VV22电力电缆地埋敷设时的载流量一样吗?

请问:YJVVV电力电缆和铠装YJV22VV22电力电缆地埋敷设时的载流量一样吗?查不到YJV22   0.6/1KV和VV220.6/1KV电力电缆地埋敷设时的载流量怎么办?

gblgb 发表于 2010-5-8 14:58:23

二者小规格有差别,大规格无差别,参见《建筑电气安装工程图集》(1)

东海龙王 发表于 2010-5-8 20:28:51

怎么可能?

pigl 发表于 2010-5-10 02:25:35

好像铠装后会多个热阻,有多大影响却没有研究过。
早些时候查过某厂家的样本,YJV和YJV22的载流量相同敷设条件下确实是一样的。
龙版的意思是?

治学以诚 发表于 2010-5-10 09:23:34

dqlenovo 发表于 2010-5-20 23:55:13

回复 1# 890214

一样

hugua0744 发表于 2010-8-12 09:33:30

非常好的问题!
IEC60364/GB16895.15给出的所有载流量均适用于不带铠装的电缆载流量,所以有铠装电缆的载流量暂无。
我猜想,是由于实际应用的时候,如果有三相不平衡电流,那么会在钢带铠装上面形成涡流损耗,带来的热效应影响了载流量。所以无法给出额定载流量。
如果采用非磁性材料,可以计算出三相平衡时候的载流量。就数值而言,差距不大。