fly55555555 发表于 2010-5-7 13:19:16

电流互感器的选择

配电柜里面的电流互感器是根据断路器的壳架选择还是根据计算电流(相当于按断路器的额定电流)选?有个老师傅说是按壳架,无法理解啊

无限创意 发表于 2010-5-7 15:14:39

仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。

fly55555555 发表于 2010-5-7 19:18:44

看设计深度上断路器选择250壳架 250A电流 互感器变比300/5电流表0~300A
断路器100壳架 100A电流 互感器变比100/5 电流表0~100A
如何理解的?个人感觉是根据断路器额定电流选择互感器变比,即互感器一次侧数值≥额定电流(由于互感器的规格与断路器的规格不是一一对应),然后电流表量程为0~互感器一次侧数值。对于如何实现仪表满量程的70%还不是很理解,但是在70%数值应该是比较准确的

lhchen 发表于 2010-5-8 15:53:00

电流互感器一次侧的额定电流不是按断路器壳架电流来选,是以回路计算电流为基值,看是用在指示仪表还是用于计量装置。用于指示表计,回路的计算电流约为CT一次侧额定电流的2/3左右。用于计量,CT侧一次侧额定电流偏大于负荷计算电流即可。需要注意的是,CT一次侧的电流要符合分级标准。

gzmo 发表于 2010-5-14 16:17:18

仪表的指示在满量程的70% 这个说法有依据吗?我们都是根据In来选的,比如250的框架 200的In 就选200/5。

无限创意 发表于 2010-5-14 23:21:41

70%出处在民规

pigl 发表于 2010-5-15 01:21:58

GB50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计》里应该有述。
本站下载地址:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=15413&highlight=GB50063

阿斯 发表于 2010-5-15 23:16:47

70%出处在民规
无限创意 发表于 2010-5-14 23:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

民规不是根出处吧?

gzmo 发表于 2010-5-19 21:19:02

第2.1.7条 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%~100%处。
规范上说是0.7~1之间啊,要是按照规范的说法那假如100A的计算电流还是可以选100/5的啊。而且选100/5更精确呢。
但是,规范又说,有可能过负荷运行的电力装置回路,仪表的测量范围,宜留有适当的过负荷裕度。
就是要预留过载的了,总体还是选大一点好吧。
对变比的规格不是很了解,请问有资料吗?有哪几种规格呢?

无限创意 发表于 2010-5-20 01:25:47

民规不是根出处吧?
asi 发表于 2010-5-15 23:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

阿斯 啥叫根出处啊?

阿斯 发表于 2010-5-20 09:23:55

就是从专门规范上引来的

治学以诚 发表于 2010-5-20 15:12:29

大海的气息 发表于 2010-5-21 11:58:42

规范中规定的是70%~100%
但是一般我们做的时候
都是按照量程的50%~60%做的

fly55555555 发表于 2010-5-22 20:16:42

下午看了看设计深度,还有一本《建筑电气设计要点及常见问题分析》(中国建筑设计研究院机电院主编),在低压配电系统图里,列了两个
深度:1进线 设备容量1000KW计算电流1519A断路器选MT25 Id1=2000AId2=8000A 0.4s Id3=20000A电流表0~2500A
         2 出线 设备容量100KW计算电流152A断路器选250A 电流表0~300A导线选择4*150+1*70
《要点分析》:1进线 设备容量1000KW功率因数0.92 需要系数0.6 计算电流1519A断路器信息标注Icu=35KAIe=2500AId1=1600AId2=5000A 0.4s Id3=16000A电流表0~2500A
          2出线 设备容量100KW功率因数0.8 需要系数0.8 计算电流152A断路器信息标注Icu=35KAIe=250AId1=250AId2=1000A 0.4s Id3=2500A电流表0~300A 导线选择4*150+1*70

互感器变比两者一样,进线处2500/5,出线处300/5

本人技术不到家,首先想请教下这Icu Ie Id1 Id2 Id3的准确代表意义(自己拿不准),再有就是请教下,
Id1 Id2 Id3的大小两者不一样,原因是什么,最后就是选择4*150+1*75电缆,是不是北京地区是以30度的数据选取的,35度的时候,电缆载流量是248了,还是我数据不对?

113120 发表于 2020-5-22 17:29:18

gzmo 发表于 2010-5-19 21:19
第2.1.7条 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在 ...

不好意思,点错了!
页: [1] 2
查看完整版本: 电流互感器的选择