备用电源(发电机)进户时可否直接接在电梯机房互投箱ATSE上?

有一五层养老院,5000平方米,电梯及消防控制室为二级负荷,请问:备用电源(发电机)进户时可否直接接在电梯机房互投箱ATSE上?即不通过进线隔离开关直接接在互投箱ATSE上?

pigl 发表于 2010-5-3 20:58:31

个人以为应该设隔离开关。设在互投箱上。
新《供规》
7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
个人不赞成ATSE作隔离用。