空调配电箱负荷如何计算?
如果一个空调配电箱,其中220V单相空调三个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,负荷如何计算? 本帖最后由 gdx8785 于 2010-4-30 12:19 编辑Pe=3x3kW+4x5kW=29kW 本帖最后由 gdx8785 于 2010-4-30 20:32 编辑
给出的单相负荷正好是平衡的,只要直接相加即可
若单相负荷不平衡,简单的方法就是取最大相的三倍作等效三相负荷. 若是220V单相空调四个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,则Pe=6x3kW+4x5kW=38kW 对吧. 若是220V单相空调四个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,则Pe=6x3kW+4x5kW=38kW 对吧 ...
890214 发表于 2010-4-30 11:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这么算就是我说的"简单的方法",也是偷懒的方法,但是不会错. 若是220V单相空调四个回路,每个回路3KW,380/220V三相空调四个回路,每个回路5KW,则Pe=6x3kW+4x5kW=38kW 对吧 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对,但要注意在干线上尽量做到平衡 感觉不是这样计算的