goldflower 发表于 2010-4-23 16:46:19

给电梯供电的电源线可以走在电梯井内吗?

如题,一栋小高层,一梯两户,没电井。
老《民规》规定不能走,但是在新版《民规》上没有说这一点,只规定“电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。”
大家对此是怎么看的?

wosuwoxing 发表于 2010-4-23 16:56:47

虽然没规定,但设计不走电梯井为好,因为施工安装时的次序不同,
是否影响电梯安装也不清楚。

东海龙王 发表于 2010-4-23 17:05:45

没人那么干。

无限创意 发表于 2010-4-23 23:16:12

GB50055—93 第3.3.7条 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。
第3.3.7条 电梯的电源线路敷设在井道中是不安全的。不敷设在井道中,既可防止井道火灾危及电源线路,又可防止电源线路产生火灾的可能性。

890214 发表于 2010-4-24 08:22:10

如果是敷设在电梯井道的侧墙内(暗设)应该没什么问题吧?

xuhui6512 发表于 2010-4-24 08:47:33

肯定不许,强电竖井,每层必须用耐火材料封堵,避免火灾的蔓延。电源线放在强电竖井比放在电梯竖井安全。

xuhui6512 发表于 2010-4-24 09:12:05

如果没有电井,可将电源线穿管敷设,也不能在电梯井内

shi329 发表于 2010-4-24 23:12:50

不要利用电梯井道,出了问题很麻烦。

landline 发表于 2010-5-21 13:48:57

电梯井内不能有无关的线路过。
页: [1]
查看完整版本: 给电梯供电的电源线可以走在电梯井内吗?