890214 发表于 2010-4-21 15:26:17

请问:木器生产厂房照明线路必须采用钢管明敷设吗?

请问:木器生产厂房照明线路必须采用钢管明敷设吗?暗设可以不?是不是要考虑火灾危险性啊?

wosuwoxing 发表于 2010-4-21 16:18:09

本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-21 16:32 编辑

1、工厂常用钢管敷设
2、可以暗设
3、对于这种厂房,要考虑火灾扑救难度,采取一定防护措施。
http://www.360doc.com/content/10/0115/11/118521_13602036.shtml
上面网站有一部分资料。
最好有工艺的,能提出具体场所的用途,不然各个场所是否有防爆分区不好确定。
另外可能制定标准的有:木材标准化技术委员会,相关的规范《改性木材生产规范》《防腐木材生产规范》
只能帮你找到这些了。

890214 发表于 2010-4-21 16:43:05

非常感谢,希望能得到更多帮助

pigl 发表于 2010-4-22 01:46:24

1、工厂常用钢管敷设
2、可以暗设
3、对于这种厂房,要考虑火灾扑救难度,采取一定防护措施。

上面网站 ...
wosuwoxing 发表于 2010-4-21 16:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

版主细心。学习了。

东海龙王 发表于 2010-4-22 12:15:30

属于火灾危险环境,参照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

landline 发表于 2010-5-21 14:03:18

好像没有这种规定

hahaoohehe 发表于 2012-2-2 00:42:44

第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。

假设木器生产厂房是火灾危险环境的23区,那么按照上面这条,厂房内的照明线路是否必须要明敷设?
消防线路是否也要明敷设?
页: [1]
查看完整版本: 请问:木器生产厂房照明线路必须采用钢管明敷设吗?