简评《建筑电气设计易错问题评析》

昨天本来只想上传这个东西,后来发现很多观点值得商榷。于是简单的点评了一下,欢迎讨论!
发在筑龙。http://bbs3.zhulong.com/forum/detail7219617_1.html

pigl 发表于 2010-4-22 01:31:30


帮龙版贴过来,占个坑,改天学习。

pigl 发表于 2010-4-22 01:33:07

《建筑电气》2009.6有“建筑电气设计说明易错问题评析”,好像是其中一部分。

pigl 发表于 2010-4-22 01:43:49

“配电系统的各级需要系数的取值,不是根据经验给一个值!这也是国内设计的通病。
正确的做法是从末端到首段,逐级确定。这样计算的结果才合理。
请看今年《建筑电气》第五期的我的一篇文章。”

第五期?出了?看来龙版有新作。

东海龙王 发表于 2010-4-22 12:10:29

“配电系统的各级需要系数的取值,不是根据经验给一个值!这也是国内设计的通病。
正确的做法是从末端到首 ...
pigl 发表于 2010-4-21 21:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
审稿完毕。

无限创意 发表于 2010-4-23 04:10:57

对于问题3深有感触 也是我准备质疑技术措施的一个地方
多年以来 设计说明中“本工程为一级负荷”的说法屡见不鲜 一直很困惑啊
09技措基本依据08民规来编制 民规中都找不到此说法 技措居然列出了民用建筑用户负荷分级的表格
哪位知道这是北京市供电部门的规定吗?用户负荷等级是用来干什么的?

无限创意 发表于 2010-4-23 04:16:09

问题4 明确交待时应补充:当电源主断路器因过载或短路故障分闸时,母联断路器不得自动合闸

东海龙王 发表于 2010-4-23 04:51:13