890214 发表于 2010-4-21 12:11:32

请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?

请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)

for1111 发表于 2010-4-21 12:14:16

上海这边一般住宅计量超过100A,加互感器。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-4-21 17:12:23

电表的最大容量是30-120A的,再大就加互感器了

wosuwoxing 发表于 2010-4-21 17:33:00

GB/T 50063-2008 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
低压供电时,负荷电流≤50A,宜选直接接入式电能表,>50A经电流互感器接入式电能表。

pigl 发表于 2010-4-22 02:11:00

回复 4# wosuwoxing


    :handshake

大鼻山 发表于 2010-8-18 20:02:12

GB/T 50063-2008 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
低压供电时,负荷电流≤50A,宜选直接接入式电能表 ...
wosuwoxing 发表于 2010-4-21 17:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个依据不错。
而在此之前,大多是100A以上才需要CT接入

lhchen 发表于 2010-8-18 21:40:38

《新供规》每户可达60A,将会增加不少电流互感器。

大鼻山 发表于 2010-8-18 22:35:25

《新供规》每户可达60A,将会增加不少电流互感器。
lhchen 发表于 2010-8-18 21:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
住户用电建议还是不带互感器了。个头太大,也没必要

elegantyuer 发表于 2010-8-19 17:09:35

GB/T 50063-2008 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
低压供电时,负荷电流≤50A,宜选直接接入式电能表 ...
wosuwoxing 发表于 2010-4-21 17:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    请提供一下电子版吧,谢谢!网上没找到呢。

rainmen_73 发表于 2010-8-20 08:51:02

rainmen_73 发表于 2010-8-20 08:51:32

wosuwoxing 发表于 2010-8-22 09:48:23

回复 9# elegantyuer


    论坛上传、下载就有

manyou 发表于 2013-12-29 12:26:33

{:49:}正在找这个资料呢,谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: 请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?