应急照明配电箱不允许出插座回路?
新版民规第13.9.12条第4款,备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。以前强、弱电井的插座一直是从应急照明箱单独回路出线,现在有审图提出应急照明配电箱不能出插座回路。请教大家是怎么
做的? 也没人帮着回答一下 我认为插座是可以从应急照明箱里接出的,如果不从应急照明箱里接出,为了这么一两个插座从很远的地方接来太麻烦,规范中的意思我理解是不能从应急照明回路里接,没说不能从应急照明箱里接,只要插座是应急照明箱里单独的回路,由单独的带漏电的微断来控制就可以了。 本帖最后由 for1111 于 2010-4-20 17:11 编辑
我现在和四楼的做法相同,而且如果消防负荷不许接插座,那消防电梯的井道插座怎么做?而且井道里的插座也主要为检修用,负荷不大,并不会对应急照明造成故障。 主要考虑插座的 功率不固定,有可能使总容量超载,尤其是用EPS的 时候 我在做EPS时也是不接插座的。
现在是双切箱不能接插座? 我以为本条规范的意思是不和应急照明共回路就行。这里是这么做的。当然不是蓄电池回路。
竖井检修插座就近没有其他电源,就从应急箱取电。但通常取个普通电源应该不难。弱电系统用电预留的插座显然不行。 我以为本条规范的意思是不和应急照明共回路就行。这里是这么做的。当然不是蓄电池回路。
竖井检修插座就近 ...
pigl 发表于 2010-4-20 17:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
应该是应急照明回路不能接插座,不是应急箱不能接插座。 感谢大家的回复,现可以对新版民规第13.9.12条第4款解释为:1、应急照明专用回路不能接插座,不是应急箱不能接插座。2、EPS蓄电池不能接插座,以防蓄电池过载。
对于电井插座接普通照明箱,个人理解电井插座最好取变配电所做法,引自应急双切箱。 支持龙王的观点 这个问题分两步来说:
1、无论以前还是现在 这样的做法都不对 (一般来说 此处我可以理解你的应急照明为消防使用) 那么它是消防负荷 你在消防负荷供电的箱子内带入了非消防负荷 这是与防火规范相背离的
2、民规这句话:严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。其实是典型的画蛇添足。不说没问题 说了就可能有问题 如果第13章都是对于消防来说的(见注),那么13.9.12可以理解为火灾应急照明的供电问题,那么它是一个消防负荷。对于消防负荷 要求是与其它非消防负荷配电回路分开 而跟是不是插座没有什么关系。如果插座是非消防负荷 那么肯定不能接入 如果插座后是消防负荷 如果插座理解为一个连接线路与设备的器件 接入又有何妨?防火保护没问题的话,此处的插座跟接线柱有何区别?非的把线压入设备里面才可以?
注:题外话 一直对于13.1.1条 “本章适用于民用建筑内火灾自动报警系统的设计”这句话感到困惑
既然说火灾报警系统 后面怎么那么多有关消防供电的问题?这个火灾自动报警系统也太广义了吧? 介意大家看看《民规设计指南》这本书,这本书可以算是民规的条文解释 了。
新版民规第13.9.12条第4款,备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。单说这条,前几天的三亚审图机构也给我开出这条。当时我就给顶了回去。觉得很多人都是了解条文片面强调字眼,执行条文应该遵循规范编写的意图来执行。 电气竖井内未设应急照明及电源插座.
电气竖井,智能化系统竖井内宜设电源插座,其电源可从普通配电箱引接;应设应急照明,其电源应从应急照明配电箱引接且不应与疏散照明共用同一回路,控制开关可根据实际情况设在竖井内侧或外侧.
这是XX市建筑工程施工图设计文件常见问题汇编-中说的。 应该是应急照明回路不能接插座,不是应急箱不能接插座。
我也觉得是这样,插座回路的功率不确定,过负荷会使回路断路器跳闸,导致应急照明灯具供电中断。