此种情况的消防报警做法合理吗?
有一多层丙类厂房,按规范设置了自动报警系统,一至三层局部做店面及宿舍,与厂房部分采用防火墙分开,我同事说报警部分可以每层成一个回路,也就是一至三层的厂房报警支线会穿防火墙与店面宿舍成同一回路,这样合理吗? 厂房与店面宿舍部分分开做 报警回路不是板内暗敷吗?要穿防火墙?穿了又会如何?分开设的理由是什么?
谢谢。 现代的火灾报警系统设备每一回路一般为128或256个地址。设计规范没有要求按楼层或防火分区布线。但是应该按楼层或防火分区报警。 点数够全部就一个回路更合理 完全同意5楼意见。注意的是火灾报警每一路要留有一定的余量,一般为百分之20.