两个问题
一:高层一个电井中用四根(不同高度分别有电箱)300YJV和一根630预分支电缆,哪种方案好?二:一个高层建筑中,消防负荷有一级的和二级的(比如地下车库),是否都要用一级,还是分别是用一\二级,规范上有规定吗? 从安全用电四回路供电要比一路设分支好。消防有一级和二级负荷,其不同主要是电源。 谢谢楼上,我是想问一个建筑中,二级消防是否必须用一级供?还是各自供? 1、放射式和树干式供电哪个方案好,先看供什么负荷,再比造价。
2、自己觉得一栋建筑的消防负荷还分不同的级别显得不妥。就高不就低。 二:一个高层建筑中,消防负荷有一级的和二级的(比如地下车库),是否都要用一级,还是分别是用一\二级,规范上有规定吗?
规范:9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
说明一栋建筑的消防电源要么是一类,要么是2类,不可能有两种类别 二:一个高层建筑中,消防负荷有一级的和二级的(比如地下车库),是否都要用一级,还是分别是用一\二级,规范上有 ...
xuhui6512 发表于 2010-4-18 17:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
因为消防负荷是本工程的最高级别负荷。 楼主是说《高层民用建筑设计防火规范》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》吧。一类高层+Ⅱ类地下汽车库。反过来,二类高层+地下室I类汽车库。 是的,楼上,谢谢大家,我就都用一级了,总不会有错:)开始之所以不用,是怕增加一级负荷的用量. 另外请问,顶层楼梯疏散指示是向下还是向上?因为最顶层的防火门是向外(上)开的,这个门报警时也关闭吗?一层对外的门是不关的
页:
[1]