东海龙王 发表于 2010-4-6 13:38:43

阿联酋的户外电缆分支箱

单线图:

东海龙王 发表于 2010-4-6 13:43:47

侧视图:就地设置接地极,一侧一个。

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:03:21

本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-6 10:04 编辑

下部进线电缆,一边一个。

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:07:10

本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-6 10:08 编辑

箱内布置:这块地别墅还没建,所以熔断器都没装。

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:14:57

箱门的接地,做的有点烂,应该绕成螺线。
箱门的固定器,很人性的东东。

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:19:12

一侧的元件布置

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:21:07

中性母排

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:24:58

电缆接线端子特写

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:27:09

箱门警示牌:

东海龙王 发表于 2010-4-6 14:32:19

本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-6 10:33 编辑

箱体全貌,可以看到下部的两根进线电缆

gblgb 发表于 2010-4-6 17:07:06

制柜、选线,均不标准。
图中所示中性母排处为一根,而每户出线却有三根,即含PE线,
因此,应同时有N、PE母排,且应只有一点接地。
每户为单相出线,三根线色标不标准,未按N、PE应该的色标选择。
欢迎拍砖!

pigl 发表于 2010-4-6 23:40:19

有出线电缆吗?
可以看看单线图。

东海龙王 发表于 2010-4-7 01:21:08

制柜、选线,均不标准。
图中所示中性母排处为一根,而每户出线却有三根,即含PE线,
因此,应同时有N、P ...
gblgb 发表于 2010-4-6 13:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,这是阿联酋的工程。别墅区配电预留。TT接地。

东海龙王 发表于 2010-4-7 01:21:42

有出线电缆吗?
可以看看单线图。
pigl 发表于 2010-4-6 19:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
第一张就是单线图。

东海龙王 发表于 2010-4-7 01:37:34

阿联酋住户包括别墅都是三相配电。