东海龙王 发表于 2010-4-6 13:28:53

链接:弱电机房里需要做一圈的接地干线吗?

一个共同的话题,关注的人去看看:http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7187320_1.html

gblgb 发表于 2010-4-6 17:18:51

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,23.4.2 机房接地应符合下列要求:
3 机房内应做等电位联结,并设置等电位联结端子箱;对于工作频率较低(小于30kHz)且设备数量较少的机房,可采用单点(S形)接地方式;对于工作频率较高(大于300kHz)且设备台数较多的机房,可采用多点(M形)接地方式;
4 电信间应设接地干线和接地端子箱;
由上可见,选择S或M型接地系统,与工作频率有关;明确应设接地干线。

东海龙王 发表于 2010-4-6 17:46:28

民规不足引用.

gblgb 发表于 2010-4-6 18:00:55

呵呵!
“不足引用”要说出“不足引用”的理由。

milican 发表于 2010-4-7 23:33:25

你说的应该是弱电机房的均压环吧,可以看一下“电子计算机房设计规范”。