金属卤化灯的配电问题
线路50米长,均匀布置18个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗? 分3组4平方线
20A空开 谢谢 如果条件改成8个灯,即线路50米长,均匀布置8个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗? 能否发过来学习一下?或者什么地方可以下到ABB使用手册? 能否发过来学习一下?或者什么地方可以下到ABB使用手册?
890214 发表于 2010-3-29 11:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
<低压电气设计安装手册> 金卤灯配电,最好找到样本,查查额定电流、启动电流,然后合理选择保护电器和导线。 个人观点:金卤灯的起动电流很大,而且启动时间需要几分钟的样子,所以在计算回路电流的时候应该适当增大,我在计算的时候一般考虑2倍左右,而且每个回路一般不多于6只(每只功率不大于150W)金卤灯。至于断路器的选择,要根据你的单相最大电流考虑总开关,分回路微断同理,没有计算分析的过程,万万得不出元器件的选择。
不知道大家有什么其他想法不,学习ing! ABB使用手册上给出了一个表格,一个回路可接多少灯具。其理念与民规的16A,25盏完全不同。
治学以诚 发表于 2010-3-29 14:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
ABB灯控系统驱动器倒是有个灯具功率数量的对照表。还有和断路器的配合表吗?版主可否提供此手册或其名称,谢谢。