beaty 发表于 2010-3-28 22:27:38

导线型号

RV铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线
RVB铜芯聚氯乙烯绝缘软线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线
请教一下这三种线型有何区别?

pigl 发表于 2010-3-28 23:31:07

BV是单芯电线,线芯是一根铜线。BVR是单芯软电线,线芯由多根细铜线组成。
BV-2.5----1x1.78mm            BVR-2.5-----19x0.41mm

RV 是单芯软电线,线芯由多根细铜线组成。RVB 是两芯软电线,2根RV组合在一起。
RV-2.5----49x0.25mm             BVB-1(2x1.0)-----2根32x0.2mm

可惜没有图。大概是这样。答对没?

xuhui6512 发表于 2010-3-29 11:52:18

本帖最后由 xuhui6512 于 2010-3-29 11:53 编辑

你的回答我认为:答对了。
BV是单芯电线,线芯是一根铜线。BVR是单芯软电线,线芯由多根细铜线组成。