pigl 发表于 2010-4-1 01:54:12

探测回路是一些方波信号,其幅值24伏,电源回路是直流24伏,属不同电流类别的线路。按3.2.4规定不应穿在同一 ...
xuhui6512 发表于 2010-3-29 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


1、方波和直流不是同一电流类别,这倒是没想到,显得自己无知了。xu工在13楼说的恶劣环境下,直流干扰方波,可否多说几句,或者推荐一点资料,学习一下。谢谢。
2、如果确有干扰,消控室出线时通常信号线、电源线一起走线槽,是加个隔板还是要分线槽呢?或者有其他方法。谢谢。

xuhui6512 发表于 2010-4-1 09:00:18

实际工程中作为设计师的确需要认真考虑系统的干扰问题。我曾经做过电信机房,无线机房等的火灾报警系统,深有体会。因为这些地方存在多种信号的干扰。处理不好整个系统不能正常工作。干扰引起的误报,是一个令人头痛的问题:他不断的重复“狼来了的故事”。试想,你的火灾报警系统在这种状态下,还有意义吗。火灾报警系统实际上就是一个计算机系统,关于抗扰问题论文不少。
    在实际工作时,严格按规范做。按设计指导书作,这是最重要的。你可以看看有关论文自然就得出办法了。

治学以诚 发表于 2010-4-1 09:58:56

need-study 发表于 2010-4-1 14:35:02

不懂可以装懂的。哈哈
治学以诚 发表于 2010-4-1 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

版主取笑我。。。。。。
页: 1 [2]
查看完整版本: 火灾报警系统中,探测器回路总线和24V电源线可以穿在一根管中吗?