ligonggang 发表于 2010-3-22 16:01:45

变配电室做法问题

变配电室电缆一般来说可以采用三种方法:1、上进上出线,走电缆桥架;2、下出线,做电缆沟;3、做电缆夹层;   
本人习惯做法是:采用电缆沟,但是最近发现我身边的人很多都在采用的是走电缆桥架,请问:电缆桥架与电缆沟各有什么优缺点?到底选择哪一种才是最合适的?

无限创意 发表于 2010-3-22 18:26:03

因为走桥架最大的特点是画图省事!!!就电气设计这分配严重不公 能少画点就少画点吧

东海龙王 发表于 2010-3-22 18:33:31

多看看设计手册,论述这些东西三言两语很难到位。

东海龙王 发表于 2010-3-22 18:36:32

在实际工程中,各种情况都可能遇到。土建和工程实际情况都是决定因素。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-22 19:26:32

都做过,没啥具体规定。不过供电局更狠,人家直接做架空地板,把配电室全部地面都抬高600.

lhchen 发表于 2010-3-22 20:27:25

配电柜是选用上进上出出线方式或下出走电缆沟出线方式,这和建筑物结构有关系。配电柜设在楼面上,
采用上进上出方式为好。入果配电柜设在地面上,可以作电缆沟,工程造价会低些。工程的具体情况不一样,
配出回路的多少,容量大小都有关,只不过是个人的一些感受。
    嘿版主说的架空地板作法,我也见过,规模还不小,简直是坑人。

ligonggang 发表于 2010-3-23 11:11:42

主要问题是:如果才用电缆桥架的方式,即低压柜采用上出线 那么低压柜是否就要比采用电缆沟的柜子厚度要厚些?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-23 12:46:57

做到1米深的柜子就可以了,800的也可以出线

东海龙王 发表于 2010-3-23 15:27:00

本帖最后由 东海龙王 于 2010-3-23 11:31 编辑

5#
http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/online_supermod.gif 发表于 昨天 15:26 | 只看该作者






都做过,没啥具体规定。不过供电局更狠,人家直接做架空地板,把配电室全部地面都抬高600.
http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这种情况我在上海也遇到。

mwei-78 发表于 2010-3-26 11:05:10

变配电室在一层的建议采用电缆沟,在地下室的用桥架。用桥架的缺点是大电缆不好绑扎固定,桥架还容易产生变形。

流浪者归来 发表于 2010-4-10 13:42:55

还是看工程实际吧。不是说那个比较好。

东海龙王 发表于 2010-4-20 12:46:04

主要问题是:如果才用电缆桥架的方式,即低压柜采用上出线 那么低压柜是否就要比采用电缆沟的柜子厚度要厚些 ...
ligonggang 发表于 2010-3-23 07:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的,我在阿联酋看到1.4米厚的低压柜。

tongshuai 发表于 2010-4-20 14:03:07

还是应该根据现场实际情况.如变配电室的位置、室外箱变至建筑的外线引入等.要是变配电室在一层,电缆沟进线桥架出好些
页: [1]
查看完整版本: 变配电室做法问题