hblzg 发表于 2010-3-22 09:26:54

住宅照明灯具需要地线吗?

现在住宅的屋顶灯具在设计时都是3根线,房子都是毛坯房,地线没有地方接,这样有必要吗?

无限创意 发表于 2010-3-22 09:46:45

一、3线跟毛坯房没有任何关系 不存在PE线无处接的情况
二、根据现行规范 的确需要3线
三、对此个人执行但保留意见

gdx8785 发表于 2010-3-22 09:54:58

照明灯具是不是需要接PE线,和毛坯房还是精装房没有关系,同样和灯具的安装高度也没关系.
而是和灯具的类别有关.

不代表 发表于 2010-3-22 15:50:36

3根,必须的

东海龙王 发表于 2010-3-23 01:37:41

何必跟规范过不去?I类灯具的外壳必须接地。

hblzg 发表于 2010-3-29 16:11:07

就一个平灯口,地线接在什么地方呀?规范里好像有规定,超过2.5米的灯具可不用PE线。记不清是哪个规范了。

hf992434 发表于 2010-3-29 17:06:26

回复 6# hblzg

只要是I类灯具就得接地而与是否低于2.4米无关

need-study 发表于 2010-3-29 17:36:31

娃娃是说那个平灯口没有地方接PE线吗?
灯的问题。二装买个可以接PE的灯。:)

pidan 发表于 2010-3-31 10:15:29

3线 的确是必须的 按规范来兄弟