《高层民用建筑设计防火规范)) GB 50045 95 (2005 年版)9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2. 1. 2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防
用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持
工作的其他房间;
条文规定电话总机房需要设置应急照明,此应急照明若理解为消防应急照明,那么是否电话机房内设备也应为消防设备?还是不应理解为消防应急照明? 9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.51x。
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、
电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明,仍应
保证正常照明的照度。
是否把电话机房内设备归入到消防设备 属于消防应急照明。不能算消防设备 是重要负荷。 消防不断电的重要负荷 电话总机房发生火灾时坚持工作,他们在干啥子事? 属于消防应急照明。不能算消防设备
xuhui6512 发表于 2010-3-22 12:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不算消防设备,为什么还需要消防应急照明?既不是疏散照明,也不是备用照明,更不是安全照明。。。。。。。。 属于消防用电,火灾的时候人员可以通讯 不能将消防负荷扩大,其根本原因就是为了消防电源的高可靠性不被破坏。消防电源应为直接用于消防的负荷,电话机房是间接的,如果电话机房电源中断,不会影响消防灭火---- 应急照明包括备用照明、安全照明、疏散照明、值班照明、障碍照明、警卫照明。电话机房
不是消防设备,需设值班照明。