2010年《建筑电气》第二期王老的文章

今年《建筑电气》第二期王老的文章谈电磁式与电子式RCD的应用,感到醍醐灌顶,茅塞顿开。

yueyue 发表于 2010-3-21 23:28:34

对于文中TN-C-S系统时接地故障的接触电压加上Zpen这段线上的压降,个人认为值得商榷,因为根据规范要求,TN-C-S系统进线处PEN须作总等电位联结,即在N和PE线的分离点做了等电位联结,因此接触电压应仅为Zpe上的电压,也就必然不会大于RCD上的残压。当然如果用电设备在室外非等电位场所,则应加上Zpen这段线上的压降。

pigl 发表于 2010-3-21 23:41:51

文章是不是说除了针对BA4和BA5人员以外,电子式只能用来防火了?
楼主可否多说几句,点拨一下。

东海龙王 发表于 2010-3-22 14:29:31

阿布扎比供电局明文规定末端回路RCD使用电磁式,不能使用电子式。

秋石 发表于 2010-3-23 20:57:13

德国采用的是电磁式RCD.

东海龙王 发表于 2010-3-23 21:18:01

但是,很气怪。迪拜末端电路可以使用电子式.

秋石 发表于 2010-3-23 21:46:23

http://www2.eeunion.org.hk/index.php?option=com_smf&Itemid=43&topic=1485.0
香港也多用电子式。

yueyue 发表于 2010-3-24 22:29:44

但是,很气怪。迪拜末端电路可以使用电子式.
东海龙王 发表于 2010-3-23 21:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

TN系统电子式RCD的动作残压即为故障点至变压器中性点PE线上的电压,末端回路PE线阻抗大,因而
RCD的 动作残压也大,RCD因残压过低拒动的可能性就相对较小,故末端小电流回路可以使用RCD也有一定道理。

890214 发表于 2010-3-25 07:56:21

能否将今年《建筑电气》第二期王老的文章发到网上?

大鼻山 发表于 2010-7-14 20:34:48

出于经济性考虑,电子式RCD在中国大地还是十分普遍。这无可厚非
宝马帅,可三轮车也得有人使唤啊

冷若冰 发表于 2010-7-14 23:59:03

出于经济性考虑----这是个重点。。。。。

linjianming 发表于 2010-7-15 14:45:56

是呀,我们用的最多的是电子式RCD。除非特殊场所,比如医院等才会特别标明电磁式RCD

dqlenovo 发表于 2010-7-17 17:34:39

现在国内叫卖基本都是电子式。厂家样本是不明说是啥。厂家最清楚电磁、电子的利弊。可为了竞标,不管安全都用的电子式。

秋石 发表于 2010-7-19 23:14:20

设计人员也不明白。

大鼻山 发表于 2010-7-20 11:58:50

本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-20 22:14 编辑

类似电子\电磁RCD比较的论文,在10多年前的《建筑电气》杂志上就有哇。