yub 发表于 2010-3-21 01:02:18

自动扶梯的功率因素

自动扶梯的功率因素大家是选多少?看了03版技术措施和09版技术措施上,03版是0.5~0.6,09版上面就没明确。

xuhui6512 发表于 2010-3-21 09:57:55

现代自动扶梯一般均采用PWM控制电流型变频电路其理论输入功率因数一般可做到1.

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-21 10:10:23

也别那么高,取到0.8~0.85就可以了

yub 发表于 2010-3-21 14:45:18

那电梯能按多少?按照工业与民用配电设计手册上11KW的自动扶梯计算电流是35A,功率因素是0.48左右。如能提高到0.8的话,那计算电流就21A了。看了08D800-5图集,功率因素也是0.48左右。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-21 19:27:22

建筑电气某期文章,有庞传贵老先生写的有关电梯的计算导则,可以一看。现在机子上没有。。。。

yub 发表于 2010-3-21 19:39:45

大家现在设计自动扶梯功率因素按0.8吗?

xuhui6512 发表于 2010-3-22 07:25:59

变频调速的负载功率因数在最大容量时为0.7--0.86.

yub 发表于 2010-3-22 10:35:03

那按多少比较合适呢?

xuhui6512 发表于 2010-3-22 12:40:08

关键是要知道你所选自动扶梯的调速系统的类型,厂家提供的型号和参数。以上讲的是PWM电流型变频调速系统。

bsdi 发表于 2010-4-23 22:56:35

呵呵,一般情况下功率因数会大于0.9,如果采用AFE单元的话,功率因数接近1

landline 发表于 2010-5-21 13:59:46

我一般按0。8计算。

dqlenovo 发表于 2010-5-22 00:36:05

没有样本按0。5肯定不会错

chshchy 发表于 2010-5-30 19:46:49

没有样本按0。5肯定不会错
dqlenovo 发表于 2010-5-22 00:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    :victory: