PEN线截面如何选?
PEN线截面如何选?例如有一住宅建筑,电源由室外引入,通常采用TN-C系统,电源入室后,转为TN-C-S系统。
TN-C系统中的PEN线,在选用的电缆截面较小时,通常与相线截面相同。当选用电缆截面较大
时,如240mm2,就会选用3X240+1X120mm2.理由是截面大了断不了PEN线。另一是家用电器
产生谐波电流,还是同截面好。
如何办,请指点。 TN-C:三相平衡负载用3+1,否则用4芯等截面
TN-S:三相平衡负载用3+2,否则用4+1 你说的情况用四芯等截面好。 TN-C-S系统,PEN线要承担接地故障电流,如果没有详细计算,建议还是用4芯等截面的为好。
实际中,我真没算过,所以基本都是4芯等截面。 TN-C-S系统,PEN线要承担接地故障电流,如果没有详细计算,建议还是用4芯等截面的为好。
实际中,我真没算 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-13 15:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,没必要算。 本帖最后由 无限创意 于 2010-3-14 14:03 编辑
LZ的表述:电源入室后,转为TN-C-S系统
这个很不习惯 对于这个住宅的低压配电系统接地形式就是TN-C-S 1、低压配电导体的截面选择要求见民规7.4.2这几条总结挺好
其实可以这样理解:截面的选择是一个“与”的关系 很多要求需要同时满足 而不能仅用一个条件来确定截面
2、保护中性导体截面的选择要同时满足中型导体和保护导体的选择条件
3、对于住宅配电 一般来说PEN导体与相导体相同 谢谢诸位指点。