whlevil 发表于 2010-3-10 17:45:04

70度电动防火阀是消防控制电动开启吗

70度电动防火阀是消防控制电动开启吗

蓝孩 发表于 2010-3-10 19:25:35

不可以的啊   一般用手动的

无限创意 发表于 2010-3-10 22:06:22

70度防火阀有的需要控制 有的只需要自行熔断返回信号即可 由暖通专业确定

东海龙王 发表于 2010-3-11 02:18:58

70度防火阀有的需要控制 有的只需要自行熔断返回信号即可 由暖通专业确定
无限创意 发表于 2010-3-10 18:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哈哈,头脑清醒。我生怕谁一口断定选一个答案。

xuhui6512 发表于 2010-3-11 05:42:12

70度防火阀一般设置于中央空调管网中,一般设在主管至各楼层分支处。平时均处于开通状态,当管网空气温度70度时,自动关闭。主要是为了防止火灾时高温烟气通过空调管网扩散,使火灾范围扩大。
   具体使用时可根据实际,选用不同性能的防火阀。一般有:自动关闭,电控关闭,手动关闭,关闭信号反馈等

abc 发表于 2010-3-11 09:50:33

多了解一点总是好的。
我以前只知道自动熔断关闭,信号返回这一种情况。

mwei-78 发表于 2010-3-12 12:30:26

同意5楼意见

zzgjc 发表于 2010-3-25 16:45:20

还需要和送风机联锁,关闭后,送风机应停止工作,要不就通过消防联动实现。当然联锁更为直接一些,可靠一些。

wosuwoxing 发表于 2010-3-25 20:27:32

很多暖通自己都不清楚,也看过他们的设计手册,有的只要求对穿越防火分区的70度防火阀反馈信号,暖通自己也迷糊

无限创意 发表于 2010-3-25 21:50:56

没有提资单不予设计 暖通迷糊 电气不负责

pigl 发表于 2010-3-26 00:00:58

对头,还是以暖通提资料为准。他们应该清楚自己的系统。

天芳皓 发表于 2010-3-27 13:01:02

lwix1103 发表于 2010-6-6 11:48:10

建筑电气 2005年第四期浅析排烟系统的电气设计 作者许明印 可以给你些帮助!!!!

大鼻山 发表于 2010-6-11 21:06:30

都70度了,还电动开它干嘛?!